民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第7題

使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用?

題目

使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用?

  1. (1) 單相220 V ,2 K W
  2. (2) 三相220 V ,2 K W
  3. (3) 三相110 V ,3 K W
  4. (4) 單相110 V ,3 K W

官方答案

(4) 單相110 V ,3 K W

解析

比流器20/5 A的變比為4,5 A電流表滿刻度對應一次側20 A。單相220 V/2 kW電流9.09 A、三相220 V/2 kW約5.25 A、三相110 V/3 kW約15.75 A,二次側分別為2.27 A、1.31 A、3.94 A,均在5 A內;單相110 V/3 kW電流27.27 A,二次側6.82 A,超過5 A且超過CT一次額定20 A,故不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料