民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第73題

依I E C 標準有關斷路器規格,下列敘述哪些錯誤?

題目

依I E C 標準有關斷路器規格,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 12 K V 1250 A 20 K A
  2. (2) 13 . 8 K V 600 A 12 . 5 K A
  3. (3) 12 K V 630 A 250 M V A
  4. (4) 12 K V 630 A 16 K A

官方答案

(2) 13 . 8 K V 600 A 12 . 5 K A、(3) 12 K V 630 A 250 M V A

解析

IEC 斷路器的額定短路開斷能力以 kA 表示,額定電壓與電流也採標準級數。13.8 kV 並非 IEC 標準額定電壓,600 A 也不屬於常用的標準額定電流級數,故第 2 項錯誤;250 MVA 是短路容量(MVA)表示法,不是 IEC 斷路器規格中的額定短路電流 kA,故第 3 項錯誤。第 1、4 項的 12 kV、1250 A/630 A、20 kA/16 kA 均符合 IEC 表示方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料