民國107年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第49題
漏電斷路器主要用於保護何種故障?
題目
漏電斷路器主要用於保護何種故障?
- (1) 過電壓
- (2) 接地
- (3) 線路短路
- (4) 過載電流
官方答案
(2) 接地
解析
漏電斷路器(ELCB/RCCB)檢測火線與中性線電流之和是否為零,當有人員觸電或設備絕緣劣化產生接地漏電流時,流入與流出電流不平衡即迅速跳脫切斷電源,故主要用於保護接地(漏電)故障及防止感電,選項 2 正確。選項 1 過電壓由避雷器或 OV 電驛防護;選項 3 線路短路由無熔絲開關(NFB)之瞬時跳脫保護;選項 4 過載電流由 NFB 或過載電驛(OL)保護,漏電斷路器核心目的在接地漏電防護。