民國107年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第54題

以N P N 型感測器配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,P L C 的S / S 及輸入共點C OM 之 正確接線方式為

題目

以N P N 型感測器配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,P L C 的S / S 及輸入共點C OM 之 正確接線方式為

  1. (1) S / S 接+ 24 V ,C O M 接0 V
  2. (2) S / S 接0 V ,C O M 接+24 V
  3. (3) S / S 及C O M 均接0 V
  4. (4) S / S 及C O M 均接+ 24 V

官方答案

(1) S / S 接+ 24 V ,C O M 接0 V

解析

NPN型感測器屬漏型(sink)輸出,動作時將信號線拉至0V。PLC的S/S端子為輸入電路共同點的選擇端,當S/S接+24V時,輸入電路內部共點為正電位,電流由S/S流入、經輸入端X流出,屬漏型輸入,正好搭配NPN感測器:迴路為+24V→S/S→輸入電路→X端→感測器→0V。故S/S接+24V、輸入共點COM接0V(感測器藍線)為正確接法。若S/S與COM均接0V或均接+24V,無法構成迴路,輸入不會動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料