民國107年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第75題

檢漏器( G r o u n d D e t e c t o r ) 可用以測試配電線路各種情況,下列敘述哪些錯誤?

題目

檢漏器( G r o u n d D e t e c t o r ) 可用以測試配電線路各種情況,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 短路
  2. (2) 接地
  3. (3) 漏電
  4. (4) 斷路

官方答案

(1) 短路、(4) 斷路

解析

檢漏器(Ground Detector)是針對線路對地絕緣劣化而設計,透過偵測對地洩漏電流或零相電流,判斷是否發生接地、漏電,屬絕緣性故障的檢查器具。短路與斷路屬於導通性故障,須以低阻計、三用電表或迴路導通測試確認,並非檢漏器的功能。本題問「錯誤」的敘述,故選短路與斷路兩項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料