無熔線開關啟斷容量之選定依
題目
無熔線開關啟斷容量之選定依
- (1) 短路電流
- (2) 線路之電壓降
- (3) 使用額定電流
- (4) 功率因數
官方答案
(1) 短路電流
解析
無熔線開關(MCCB)的啟斷容量必須大於或等於裝設地點的預期短路電流,故障發生時才能安全熄弧跳脫,不會因電弧能量過大而燒毀或炸裂。因此選用時先計算該處可能的短路電流,再挑選啟斷容量足夠的框架。電壓降與額定電流是選用導線線徑與承載負載電流的考量,功率因數則影響電流相位與線路損失,三者都不是決定啟斷容量的依據。