民國107年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第30題

下列何種產品不可與人機介面連線?

題目

下列何種產品不可與人機介面連線?

  1. (1) 變頻器
  2. (2) PLC
  3. (3) 溫控器
  4. (4) 無通訊傳感器

官方答案

(4) 無通訊傳感器

解析

人機介面(HMI)必須透過通訊介面與設備交換資料,常見的有 RS-485、RS-232 或 Ethernet。變頻器、PLC、溫控器多半內建通訊埠,可與 HMI 連線進行監控與參數設定;沒有通訊功能的傳感器只有類比或開關輸出,本身不具通訊協定,必須先接到 PLC 或 AD 模組才能間接上 HMI,所以無法直接與人機介面連線。