於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止感電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

題目

於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止感電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

  1. (1) 高容量保險絲
  2. (2) 閉關箱
  3. (3) 高感度高速型漏電斷路器
  4. (4) 自動電擊防止裝置

官方答案

(3) 高感度高速型漏電斷路器

解析

依職業安全衛生設施規則,於營造工地潮濕場所使用電動機具,應設置高感度高速型漏電斷路器,其感度在 30 mA 以下、動作時間在 0.1 秒以內,一旦漏電即迅速跳脫,防止人員感電。高容量保險絲只保護過載與短路,無法偵測微量漏電;自動電擊防止裝置則用於電焊機二次側,不是此處所需。