民國107年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第64題
8KV 級閉鎖配電盤,依CNS 標準其商用頻率AC 耐壓試驗,電壓值下列敘述哪些錯誤?
題目
22.8KV 級閉鎖配電盤,依CNS 標準其商用頻率AC 耐壓試驗,電壓值下列敘述哪些錯誤?
- (1) 28K V
- (2) 45KV
- (3) 50KV
- (4) 22.8KV
官方答案
(1) 28K V、(2) 45KV、(4) 22.8KV
解析
依CNS標準,22.8kV級閉鎖配電盤的商用頻率AC耐壓試驗值為50kV。28kV通常對應11.4kV級設備,45kV並非本級標準耐壓,22.8kV則是系統額定電壓而非耐壓試驗電壓。故錯誤敘述為1、2、4,只有3的50kV正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。