民國107年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第67題

三相11.4KV/220V 1000KVA 變壓器,一次側選用比流器,其CT 比下列哪些正確?

題目

三相11.4KV/220V 1000KVA 變壓器,一次側選用比流器,其CT 比下列哪些正確?

  1. (1) 100/5A
  2. (2) 200/5A
  3. (3) 150-75/5A
  4. (4) 300/5A

官方答案

(1) 100/5A、(3) 150-75/5A

解析

變壓器一次側額定電流I=S/(√3×V)=1000kVA/(1.732×11.4kV)≈50.6A。CT一次側額定電流應略大於負載電流,故可選100/5A;150-75/5A使用75/5A分接亦合適。200/5A及300/5A相對50.6A過大,計量準確度較差,不適合作為本負載之CT比。故選1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。