民國107年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第76題

檢查11.4KV 配電盤內之配線時,應特別注意接地線的線徑及顏色,下列敘述哪些錯誤?

題目

檢查11.4KV 配電盤內之配線時,應特別注意接地線的線徑及顏色,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 白色38mm 2
  2. (2) 紅色14mm 2
  3. (3) 綠色8mm 2
  4. (4) 綠色14mm 2

官方答案

(1) 白色38mm 2、(2) 紅色14mm 2、(3) 綠色8mm 2

解析

高壓配電盤的接地線,依屋內線路裝置規則,顏色應為綠色(或綠黃相間),且截面積不得小於14mm²。選項1為白色38mm²,顏色不符;選項2為紅色14mm²,線徑雖夠但顏色錯誤;選項3為綠色8mm²,顏色正確但線徑不足14mm²;僅選項4綠色14mm²同時符合顏色與線徑規定。題目問的是錯誤者,故選1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。