在供電情況下維護或修理單相三線110 /220V 控制電源設備時,下列敘述哪些正確?

題目

在供電情況下維護或修理單相三線110 /220V 控制電源設備時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 若需拆離電源線先拆中性線
  2. (2) 首先需量測電壓源時是否正確
  3. (3) 若需拆離電源線先將中性線接地
  4. (4) 若需拆離電源線先拆火線

官方答案

(2) 首先需量測電壓源時是否正確、(4) 若需拆離電源線先拆火線

解析

單相三線110/220V控制電源帶電維護時,應先以驗電器量測電源電壓是否正確、確認回路狀態後再作業,所以選項2正確。拆線時應先拆火線,最後才拆中性線;復原時順序相反,先接中性線再接火線,以免人體或設備外殼成為電流回路,所以選項4正確。若先拆中性線,會使設備仍帶電壓而增加觸電危險,選項1錯誤;將中性線接地並非正確的拆線程序,選項3錯誤。故選2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。