民國107年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第16題

安裝熔絲鏈開關時,宜使熔絲筒與水平線

題目

安裝熔絲鏈開關時,宜使熔絲筒與水平線

  1. (1) 成60 度
  2. (2) 成平行
  3. (3) 成90 度
  4. (4) 成任何斜度均可

官方答案

(1) 成60 度

解析

熔絲鏈開關(熔絲筒式切換開關)安裝時,熔絲筒宜與水平線約成60度,亦即與垂直線約成30度。此角度使熔絲筒在熔斷或以操作桿拉開後能藉重力自然下垂,形成明顯可見的斷口,確保檢修安全,同時方便操作桿掛上與拉下。若與水平線平行或採任意斜度,斷口不明顯且不易確認已斷電;若成90度(垂直),掛接與操作困難。故選與水平線成60度。