民國107年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第34題
25KV 以下進屋線以後之單芯電纜,其接地採用
題目
25KV 以下進屋線以後之單芯電纜,其接地採用
- (1) 一端接地
- (2) 多重接地
- (3) 不必接地
- (4) 兩端接地
官方答案
(1) 一端接地
解析
依屋內線路裝置規則的接地觀念,25kV以下進屋線以後的單芯電纜通常採一端接地。接地可固定地電位並提供故障電流回路;若兩端都接地,金屬遮蔽層會因感應電壓形成環流,造成發熱與額外損耗,另一端保持絕緣即可避免。多重接地或不必接地都不符合單芯電纜的正常接地方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。