民國107年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第54題

在高壓受電盤中,主斷路器與隔離開關之操作順序為

題目

在高壓受電盤中,主斷路器與隔離開關之操作順序為

  1. (1) 接通線路時,先投入主斷路器
  2. (2) 接通線路時,先投入隔離開關
  3. (3) 切斷電源時,先拉開隔離開關
  4. (4) 兩者同時操作

官方答案

(2) 接通線路時,先投入隔離開關

解析

隔離開關沒有滅弧能力,只能在不通過負載電流的情況下操作,因此送電(接通線路)時,應先投入隔離開關,再投入主斷路器,讓主斷路器承擔接通用電負載時的電弧。停電(切斷電源)時順序相反,先跳脫主斷路器切斷負載電流,確認無電後再拉開隔離開關。若顛倒順序,帶負載拉開隔離開關會產生強烈電弧,可能造成相間短路與人員灼傷,故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。