民國107年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第62題

在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其可 能原因為

題目

在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其可 能原因為

  1. (1) 繼電器輸出接點不良
  2. (2) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動
  3. (3) 輸出負載不良
  4. (4) 未加負載電源

官方答案

(1) 繼電器輸出接點不良、(2) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動、(3) 輸出負載不良、(4) 未加負載電源

解析

PLC輸出模組上該點指示燈亮,表示CPU已下達輸出命令(內部電路動作),故障位於輸出接點之後的線路或負載。選項1:輸出繼電器接點因弧損、氧化或沾黏造成接觸不良,內部指示亮但外部不通電。選項2:輸出配線斷線或端子螺絲鬆動,訊號無法送達負載。選項3:負載本身故障(如馬達燒毀、燈泡損壞),縱有電源亦不動作。選項4:未供應負載電源(該迴路無源),自然不動作。四者皆可能造成「指示燈亮而負載不動作」之現象,故均為可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。