民國107年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第75題

檢查11.4KV 配電盤內之配線時,應特別注意接地線的線徑及顏色,下列敘述哪些錯誤?

題目

檢查11.4KV 配電盤內之配線時,應特別注意接地線的線徑及顏色,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 紅色14mm 2
  2. (2) 白色38mm 2
  3. (3) 綠色8mm 2
  4. (4) 綠色14mm 2

官方答案

(1) 紅色14mm 2、(2) 白色38mm 2、(3) 綠色8mm 2

解析

依用戶用電設備裝置規則,接地線應採用綠色,且11.4kV高壓配電盤接地線的線徑不得小於14mm²。紅色及白色不得作為接地線的識別顏色;綠色8mm²雖然顏色正確,但線徑不足,仍不符合規定。因此正確者僅綠色14mm²,錯誤敘述為1、2、3。