民國108年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第18題
PT 超過負擔時,PT 二次測
題目
PT 超過負擔時,PT 二次測
- (1) 電壓上升
- (2) 電流不變
- (3) 電流下降
- (4) 電壓下降
官方答案
(4) 電壓下降
解析
比壓器(PT)二次側接有電表、保護電驛等負擔。當負擔超過額定容量時,二次側電流增大,電流流經PT內部的繞組電阻與漏磁電抗,產生更大的阻抗壓降,使二次側端電壓下降,比值誤差與相位差也隨之變大,可能造成計量不準及電驛誤動作。因此正確現象是二次側電壓下降,而非上升。電流也不是不變,而是隨負擔增加而上升;選項所述電流下降與實際情況相反。使用時應使負擔不超過PT額定,並避免二次側開路。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。