民國108年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第4題
R、S、T 代表電源線,U、V、W 代表感應電動機線端,如R-U、S-V、T-W 連接為正轉,接線變 更仍為正轉其接線為
題目
R、S、T 代表電源線,U、V、W 代表感應電動機線端,如R-U、S-V、T-W 連接為正轉,接線變 更仍為正轉其接線為
- (1) R-W、S-V、T-U
- (2) R-V、S-U、T-W
- (3) R-V、S-W、T-U
- (4) R-U、S-W、T-V
官方答案
(3) R-V、S-W、T-U
解析
三相感應電動機旋轉方向由電源相序決定;任意對調兩相即反轉,而三相做循環置換則維持正轉。原接線R-U、S-V、T-W為正轉。選項3改為R-V、S-W、T-U,是將電機端U、V、W循環位移(U→V→W→U),相序不變故仍正轉。其餘選項皆含兩相對調會反轉。故答案3。