民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第13題
若使用150/5A 貫通匝數1 匝之比流器配合0~50/5A 電流表時,比流器所需貫通之匝數為
題目
若使用150/5A 貫通匝數1 匝之比流器配合0~50/5A 電流表時,比流器所需貫通之匝數為
- (1) 3 匝
- (2) 4 匝
- (3) 1 匝
- (4) 2 匝
官方答案
(1) 3 匝
解析
比流器貫穿匝數 N 會改變一次側的有效額定電流,貫穿後一次額定值變為 150/N 安培,比值即為(150/N):5。欲配合 0~50/5A 電流表,須使 150/N=50,解得 N=3 匝。此時比流器一次側額定為 50A,二次側為 5A,與電流表規格相符;若貫穿 1 匝,則比值為 150:5,指針僅約實際值的三分之一。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。