民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第20題
與零相比流器(ZCT)組合使用之器具為
題目
與零相比流器(ZCT)組合使用之器具為
- (1) 靜電型檢漏器
- (2) 過電壓電驛
- (3) 差動電驛
- (4) 接地電驛
官方答案
(4) 接地電驛
解析
ZCT(零相比流器)是把三相導線一起穿過同一個環形鐵芯,正常時三相電流的向量和為零,二次側沒有輸出;一旦發生接地故障,零相電流不為零,二次側就會感應出電流,使接地電驛(Ground Relay,代號 GR)動作,切斷電路。因此 ZCT 須與接地電驛組合使用。過電壓電驛用於檢測電壓異常,差動電驛則比較兩端電流之差,都需要不同的比流器配置,與 ZCT 的零相檢測用途不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。