民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第3題
在控制電路電源端所安裝之保險裝置,其功用為
題目
在控制電路電源端所安裝之保險裝置,其功用為
- (1) 主電路過載時熔斷
- (2) 無功用
- (3) 主電路欠相時熔斷
- (4) 控制電路及元件短路時熔斷
官方答案
(4) 控制電路及元件短路時熔斷
解析
裝在控制電路電源端的保險裝置(熔絲)串接於控制回路,當控制線路短路、絕緣破損或電磁接觸器線圈短路時,故障電流使熔絲熔斷,迅速切斷控制電源,避免控制變壓器及配線燒損。主電路的過載保護由積熱電驛(過載電驛)負責,欠相則由欠相電驛或保護電驛偵測,並非靠控制端熔絲動作,故其餘選項的敘述不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。