3E 電驛可保護馬達回路之

題目

3E 電驛可保護馬達回路之

  1. (1) 過載、欠相、接地
  2. (2) 過載、短路、欠相
  3. (3) 過載、逆相、欠相
  4. (4) 接地、過載、短路

官方答案

(3) 過載、逆相、欠相

解析

3E電驛是電子式馬達保護電驛,提供三項保護:過載(Overload)、欠相(Phase failure)、逆相(Phase reversal),合稱3E。馬達運轉中若電源欠相或相序反轉,電流會異常上升、溫升加劇,3E電驛偵測後即切斷控制電路,避免繞組燒損。短路保護通常由無熔絲開關或熔絲負責,接地保護則由漏電斷路器負責,並非3E電驛的主要功能。