民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第6題
電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數cosθ=1.0,若將電容量增加,則
題目
電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數cosθ=1.0,若將電容量增加,則
- (1) 功率因數大於1.0
- (2) 功率因數不變
- (3) 功率因數增大
- (4) 功率因數減小
官方答案
(4) 功率因數減小
解析
並聯電容器提供超前無功功率,用來抵消負載的落後無功。當 cosθ=1.0 時,無效功率已補償為零,若再增加電容量即成過補償,電流由與電壓同相轉為超前,虛功率重新出現,功率因數反而由1.0下降。功率因數的定義為 cosθ,餘弦值最大只到1,不可能大於1.0,故答案為減小。