民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第63題
在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載無法關斷(但該接點輸出指示燈 滅)其可能原因
題目
在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載無法關斷(但該接點輸出指示燈 滅)其可能原因
- (1) 未加負載電源
- (2) 由於漏電流或殘餘電壓而不能關斷
- (3) 輸出負載不良
- (4) 繼電器輸出接點不良
官方答案
(2) 由於漏電流或殘餘電壓而不能關斷、(4) 繼電器輸出接點不良
解析
輸出指示燈熄滅代表 PLC 輸出指令已 OFF,但負載仍通電,常見原因是輸出端有漏電流或殘餘電壓,使負載無法完全關斷;另外繼電器輸出接點若熔焊、黏住,也可能在指示燈熄滅時仍供電。未加負載電源只會使負載不動作,不會造成無法關斷,故選2、4。