民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第21題

以NPN 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入共點COM 之正確接線 方式為

題目

以NPN 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入共點COM 之正確接線 方式為

  1. (1) S/S 及COM 均接0V
  2. (2) S/S 接0V,COM 接+24V
  3. (3) S/S 及COM 均接+24V
  4. (4) S/S 接+24 V,COM 接0V

官方答案

(4) S/S 接+24 V,COM 接0V

解析

NPN 型感測器屬漏型(sink)輸出,動作時輸出端與 0V 導通。PLC 輸入電流須由 S/S 端經光耦合器流向 X 端子,再經感測器入地,因此 S/S 應接 +24V,而感測器電源之共點 COM 接 0V。若 S/S 接 0V,則屬 PNP(源型)感測器之接法;極性接錯時輸入指示燈不亮或無法正常檢出。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料