民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第63題
在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其 可能原因為
題目
在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其 可能原因為
- (1) 輸出負載不良
- (2) 未加負載電源
- (3) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動
- (4) 繼電器輸出接點不良
官方答案
(1) 輸出負載不良、(2) 未加負載電源、(3) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動、(4) 繼電器輸出接點不良
解析
輸出指示燈亮,只表示PLC輸出電路已收到驅動信號;指示燈通常接在驅動級或光耦合側,並不代表電流確實送到負載。因此必須往迴路後段查修:負載本身燒損、規格不符(1);負載電源未送電、保險絲熔斷(2);輸出配線斷線或端子螺絲鬆動造成開路(3);繼電器輸出接點氧化、熔著而接觸不良(4)。實務上可用三用電錶依序量測輸出端與負載端電壓,即可找出斷點或故障元件,四項皆為可能原因。