民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第63題

在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其 可能原因為

題目

在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其 可能原因為

  1. (1) 輸出負載不良
  2. (2) 未加負載電源
  3. (3) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動
  4. (4) 繼電器輸出接點不良

官方答案

(1) 輸出負載不良、(2) 未加負載電源、(3) 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動、(4) 繼電器輸出接點不良

解析

輸出指示燈亮,只表示PLC輸出電路已收到驅動信號;指示燈通常接在驅動級或光耦合側,並不代表電流確實送到負載。因此必須往迴路後段查修:負載本身燒損、規格不符(1);負載電源未送電、保險絲熔斷(2);輸出配線斷線或端子螺絲鬆動造成開路(3);繼電器輸出接點氧化、熔著而接觸不良(4)。實務上可用三用電錶依序量測輸出端與負載端電壓,即可找出斷點或故障元件,四項皆為可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料