民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第65題
有關變壓器的接線,下列敘述哪些正確?
題目
有關變壓器的接線,下列敘述哪些正確?
- (1) 以兩具單相變壓器做V-V 接線,其輸出容量僅為以三具單相變壓器做△-△接線供電時之0.577 倍
- (2) 以兩具單相變壓器做T-T 接線供應三相電源時,主變壓器需在50%處有中間抽頭,支變壓器需在86.6%處有分接抽頭
- (3) 以兩具單相變壓器做V-V 接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0.928 倍
- (4) 以兩具單相變壓器做T-T 接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0.866 倍
官方答案
(1) 以兩具單相變壓器做V-V 接線,其輸出容量僅為以三具單相變壓器做△-△接線供電時之0.577 倍、(2) 以兩具單相變壓器做T-T 接線供應三相電源時,主變壓器需在50%處有中間抽頭,支變壓器需在86.6%處有分接抽頭
解析
V-V接線輸出為√3×單台容量,Δ-Δ為3×單台容量,比值√3/3=0.577,故1正確。史考特(T-T)接線主變壓器需50%中間抽頭,支(teaser)變壓器需86.6%分接抽頭,故2正確。V-V每台利用率為√3VI/(2VI)=0.866,不是0.928,故3錯誤;T-T總裝置容量為1+0.866=1.866,輸出1.732,利用率1.732/1.866=0.928,不是0.866,故4也把兩者數值互換而錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。