民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第76題

某屋內三相三線配電線路,其傳輸線路阻抗為(0.4+j0.3)歐姆,該線路之功率因數為0.9 落後, 若負載電流為40 安培,下列敘述哪些正確?

題目

某屋內三相三線配電線路,其傳輸線路阻抗為(0.4+j0.3)歐姆,該線路之功率因數為0.9 落後, 若負載電流為40 安培,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 配電線路損耗功率約為1.25KW
  2. (2) 線路壓降約為 16 伏特
  3. (3) 線路阻抗之絕對值為0.5 歐姆
  4. (4) 配電線路之電源電壓為3ψ220V

官方答案

(1) 配電線路損耗功率約為1.25KW、(3) 線路阻抗之絕對值為0.5 歐姆

官方資料