民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第80題
選用斷路器之額定啟斷電流時,下列敘述哪些錯誤?
題目
選用斷路器之額定啟斷電流時,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 與負載電流相同
- (2) 等於負載電流2 倍
- (3) 等於該CB 額定電流2 倍
- (4) 應大於最大短路電流
官方答案
(1) 與負載電流相同、(2) 等於負載電流2 倍、(3) 等於該CB 額定電流2 倍
解析
斷路器的額定啟斷電流代表其能安全啟斷的最大短路電流,選用時必須大於線路可能出現的最大短路電流,故障時才不會因電弧無法熄滅而炸裂,故選項4敘述正確,不屬於錯誤項。啟斷電流與負載電流無關,也不是負載電流或斷路器額定電流的固定倍數;依負載電流選用的是額定電流(AT)。因此錯誤敘述為1、2、3。