民國111年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第14題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?

  1. (1) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
  2. (2) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
  3. (3) 提高用電設備的功率因數
  4. (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

官方答案

(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

保險絲燒斷表示回路電流超過其額定值,原因可能是過載或短路。正確作法應從降低負載著手:減少同時使用的電氣設備以降低用電量、重新設計線路改用較粗導線或分為兩回路、提高功率因數以減少線路電流。若直接換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器,等於提高保護額定值,導線仍承載過大電流而持續過熱,失去過載保護功能,可能造成絕緣熔化甚至火災,是錯誤且危險的作法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料