民國111年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第46題
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之高壓,當然會燒毀,但加額定電壓以下之電壓時
題目
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之高壓,當然會燒毀,但加額定電壓以下之電壓時
- (1) 亦會有燒毀之情形
- (2) 絕對不會燒毀
- (3) 電流相同
- (4) 線圈之鐵損增加
官方答案
(1) 亦會有燒毀之情形
解析
交流電磁開關線圈為電感負載,其電流受磁路氣隙影響。額定電壓下鐵心順利吸合,氣隙小、感抗大,電流維持正常。若所加電壓低於額定,吸力不足致鐵心無法完全閉合,氣隙大使線圈感抗驟降,電流反而升高(接近起動電流),長時間處於未吸合狀態便會過熱燒毀。故『加額定電壓以下仍可能燒毀』是正確觀念,而非絕對不會燒毀或電流相同。這也是為何電磁開關須維持足夠控制電壓。