民國111年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第70題

施作端子之壓接操作時,下列敘述哪些正確?

題目

施作端子之壓接操作時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 部份單一端子可以壓接兩條不同線徑的導線
  2. (2) 部份單一端子可以壓接兩條相同線徑的導線
  3. (3) 不宜使用不具扭力控制之萬用鉗
  4. (4) 主電路宜使用具有絕緣套環之O 型端子

官方答案

(2) 部份單一端子可以壓接兩條相同線徑的導線、(3) 不宜使用不具扭力控制之萬用鉗、(4) 主電路宜使用具有絕緣套環之O 型端子

解析

端子壓接須依端子與導線的規格施工。部分單一端子在設計上允許壓接兩條「相同線徑」的導線,但不同線徑的導線併入同一端子時,因截面積與壓著率不一致,容易造成接觸不良或鬆脫,故不宜。壓接應使用對應線徑的專用壓接鉗,不具扭力或壓著深度控制的萬用鉗無法保證壓著品質,不宜使用。主電路電流大、震動多,宜採用附絕緣套環的O型端子,以螺栓鎖固並兼具絕緣與防鬆效果。