民國111年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第75題
下列敘述哪些錯誤?
題目
下列敘述哪些錯誤?
- (1) 遇有電氣事故所引起的火災,在未切斷電源前,不宜使用水來滅火
- (2) 利用虎鉗夾持已完工之加工面,需以鐵材料作為墊片
- (3) 電動機、變壓器等設備所引起火災屬於C 類
- (4) 電磁開關積熱電驛,用於保護電動機短路
官方答案
(2) 利用虎鉗夾持已完工之加工面,需以鐵材料作為墊片、(4) 電磁開關積熱電驛,用於保護電動機短路
解析
本題問錯誤敘述。虎鉗夾持已完工面應以銅、鋁等軟金屬或木片、護片作墊,用鐵片會壓傷加工面,故2錯誤。積熱電驛以雙金屬片受熱彎曲跳脫,屬電動機過載保護;短路電流須由無熔絲開關或熔絲啟斷,故4錯誤。電氣設備火災屬C類(帶電電氣火災),未切斷電源前用水有觸電危險,1、3敘述正確。