民國112年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第23題

三相三線22.8KV 接地系統使用電纜,其100%絕緣基準之維護試驗採用直流電壓為

題目

三相三線22.8KV 接地系統使用電纜,其100%絕緣基準之維護試驗採用直流電壓為

  1. (1) 45KV
  2. (2) 60KV
  3. (3) 80KV
  4. (4) 55KV

官方答案

(1) 45KV

解析

電纜維護試驗的直流電壓係以額定(線)電壓為基準,100% 絕緣等級者採 2 倍額定電壓:試驗電壓=2×22.8 kV=45.6 kV,實務上取 45 kV,施加於導體與地之間,加壓時間一般為十分鐘。100% 絕緣表示其絕緣厚度與耐壓水準以線電壓為設計基準,故以線電壓計算,而非相電壓。60 kV、80 kV 均高於 45.6 kV,已超過 2 倍基準,可能造成電纜損傷;55 kV 亦偏高。故選 45 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。