民國112年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第8題

設一三相6.6KV 之電源當負載為1000KW 時,其主配電盤之電流計附屬之CT 選用何者較適 當?

題目

設一三相6.6KV 之電源當負載為1000KW 時,其主配電盤之電流計附屬之CT 選用何者較適 當?

  1. (1) 100/5A
  2. (2) 200/5A
  3. (3) 250/5A
  4. (4) 150/5A

官方答案

(4) 150/5A

解析

三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ),以功率因數 0.8 估算:I=1000×10³/(1.732×6600×0.8)≒109 A。CT 一次側額定須大於負載電流並保留適當餘裕,150/5A 最接近且略高於 109 A,較為適當。100/5A 幾無餘裕,負載稍增即超載;200/5A、250/5A 額定偏大,低負載時二次電流小、指示靈敏度較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料