民國113年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第45題

有一單相3300/220V 之變壓器,接頭板(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有 190V,欲提高至220V,接頭板應該改接在

題目

有一單相3300/220V 之變壓器,接頭板(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有 190V,欲提高至220V,接頭板應該改接在

  1. (1) 2850 位置
  2. (2) 3150 位置
  3. (3) 3000 位置
  4. (4) 3450 位置

官方答案

(1) 2850 位置

解析

變壓器二次電壓與匝數成正比:V2/V1=N2/N1。現tap置3300、一次加壓得二次190V,故匝比 N2/N1=190/3300。欲使二次升為220V且一次側施加電壓不變,需減少一次側匝數(往低tap位置):N1'=3300×(190/220)=2850。驗算:V2=3300×(190/2850)=220V,正確。故接頭板改接2850位置,選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料