民國113年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第62題

在PLC 故障處理中,若輸入指示燈呈現不規則的ON/OFF 現象,其可能原因

題目

在PLC 故障處理中,若輸入指示燈呈現不規則的ON/OFF 現象,其可能原因

  1. (1) 端子螺絲鬆動或端子板聯接器接觸不良
  2. (2) 電磁輻射引起的誤動作
  3. (3) 未加外部輸入電源
  4. (4) 外部輸入電壓低

官方答案

(1) 端子螺絲鬆動或端子板聯接器接觸不良、(2) 電磁輻射引起的誤動作、(4) 外部輸入電壓低

解析

PLC輸入指示燈不規則ON/OFF,常因硬體接觸不穩:端子螺絲鬆動或端子板連接器接觸不良(選1對);外部電磁輻射干擾造成誤動作(選2對);外部輸入電壓偏低使準位不穩定而抖動(選4對)。若完全未加外部輸入電源,輸入應恆為OFF而非不規則閃爍(選3錯)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料