民國113年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第68題
檢漏器(Ground Detector)可用以測試配電線路各種情況,下列敘述哪些錯誤?
題目
檢漏器(Ground Detector)可用以測試配電線路各種情況,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 接地
- (2) 斷路
- (3) 短路
- (4) 漏電
官方答案
(2) 斷路、(3) 短路
解析
檢漏器(接地檢知器)通常以三只指示燈或電壓表接成Y接,中性點接地,用來監視非接地系統的接地故障與漏電;當某一相接地時,該相指示燈變暗、其餘兩相電壓升高,故接地與漏電屬其可測項目。斷路會使線路無電壓、短路會使電流劇增,兩者須以三用電表、絕緣電阻計或過電流保護電驛判斷,並非檢漏器所能測出,因此敘述錯誤者為2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。