民國114年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第13題

6KV 桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V 時,二次側電壓為110V。欲使二次側電壓接 近100V,一次側分接頭(tap)[V]應為

題目

6.6KV 桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V 時,二次側電壓為110V。欲使二次側電壓接 近100V,一次側分接頭(tap)[V]應為

  1. (1) 6600
  2. (2) 5700
  3. (3) 6900
  4. (4) 6000

官方答案

(3) 6900

解析

變壓器電壓比公式 V1/V2 = N1/N2(匝數比等於電壓比)。一次側系統電壓6600V,選6300V分接頭時二次側110V,得 N6300/Ns = 6600/110 = 60。欲使二次側降為100V,需 Ntap/Ns = 6600/100 = 66,即匝數比增為66/60 = 1.1倍,故分接頭標稱值 = 6300 × 1.1 = 6930V,最接近6900V。直接驗算:二次電壓與分接頭標稱值成反比,V2(6900) = 110 × (6300/6900) = 100.4V,最接近需求之100V;其餘6600V仍約110V,6000、5700V則使二次側更高。故選6900V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料