保護用比流器,規格中標示15VA5P20,表示該CT 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?

題目

保護用比流器,規格中標示15VA5P20,表示該CT 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?

  1. (1) 20 倍
  2. (2) 25 倍
  3. (3) 5 倍
  4. (4) 15 倍

官方答案

(1) 20 倍

解析

保護用比流器符號「15VA 5P20」依IEC標準解讀:15VA為額定負擔;5P為保護級,代表複合誤差在準確限制條件下不超過5%;20為準確限制係數(ALF)。其意義為當一次側電流達額定電流的20倍時,鐵心仍未飽和、複合誤差仍可維持在5%以內。因此該CT在過電流20倍內鐵心不飽和,答案為1(20倍)。