民國114年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第63題
在PLC 故障處理中,若輸出全部無作用其可能原因
題目
在PLC 故障處理中,若輸出全部無作用其可能原因
- (1) 端子螺釘鬆動或I/O 匯流排接觸不良
- (2) 端子板聯接器接觸不良
- (3) 負載電源電壓低
- (4) 未加負載電源
官方答案
(1) 端子螺釘鬆動或I/O 匯流排接觸不良、(2) 端子板聯接器接觸不良、(3) 負載電源電壓低、(4) 未加負載電源
解析
PLC輸出全部無動作屬共通性異常。若負載電源未投入(4)或電壓過低(3),會使所有輸出端元件(電磁閥、接觸器線圈等)無法激磁動作;端子螺釘鬆動或I/O匯流排接觸不良(1)、端子板聯接器接觸不良(2)則會中斷CPU與輸出模組間之通訊或電源供應,造成全體輸出失效。故障排除應先量測負載電源電壓、檢查保險絲與接線端子,再確認匯流排與聯接器是否確實插妥鎖緊。上述四項皆為可能原因,故正確為1、2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。