民國114年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第72題

比流器(CT)之負載超過其負担(VA)時,其所連接之電流表指示,下列敘述哪些錯誤?

題目

比流器(CT)之負載超過其負担(VA)時,其所連接之電流表指示,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 能指示正確值
  2. (2) 不能指示正確值
  3. (3) 比正確值小
  4. (4) 比正確值大

官方答案

(1) 能指示正確值、(4) 比正確值大

解析

比流器二次側所接儀表與導線會形成負擔;當負擔超過額定VA時,鐵芯容易飽和,勵磁電流增大,二次電流有效值偏低且波形失真。因此電流表不能指示正確值,且指示會比正確值小。題目問錯誤敘述,故「能指示正確值」與「比正確值大」錯誤,答案為1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料