民國97年 97年度全國技能檢定金門農工學科試題暨答案 工業配線丙級 學科

第66題

瓦特表之接線下列何者為正確接法?

題目

瓦特表之接線下列何者為正確接法?

  1. (1) 電流線圈與C T 二次電路串聯,電壓線圈與電壓表串聯
  2. (2) 電流線圈與C T 二次電路並聯,電壓線路與電壓表並聯
  3. (3) 電流線圈與C T 二次電路串聯,電壓線圈與電壓表並聯
  4. (4) 電流線圈與C T 二次電路並聯,電壓線圈與電壓表串聯

官方答案

(3) 電流線圈與C T 二次電路串聯,電壓線圈與電壓表並聯

解析

瓦特表內含電流線圈與電壓線圈:電流線圈必須與電路串聯,讓負載電流流過,才能產生與電流成正比的磁通;電壓線圈則必須並聯(跨接)於電源兩端,取得電壓。使用 CT 時,電流線圈串接於 CT 二次側,且 CT 二次不得開路;電壓線圈與電壓表並聯,兩者承受同一電壓。若電流線圈改為並聯,會使 CT 二次側電流被分流,讀值嚴重偏低;若電壓線圈串聯,因線圈阻抗高,迴路電流趨近於零,指針無法正常指示。因此正確接法為電流線圈串聯、電壓線圈並聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料