民國97年 97年度全國技能檢定金門農工學科試題暨答案 工業配線丙級 學科

第76題

控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前,下列何項動作可不必實施

題目

控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前,下列何項動作可不必實施

  1. (1) 將器具上未接線之螺絲鎖緊
  2. (2) 確認電磁接觸器線圈之額定電壓
  3. (3) 依電路圖設定時間電驛
  4. (4) 將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路

官方答案

(4) 將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路

解析

通電試驗前把栓型保險絲換成小安培數並不適當:額定電流不足時,正常起動電流或突入電流就可能使它熔斷,反而無法完成試驗,並非必要動作。其餘三項都應先確認:器具上未接線的螺絲要鎖緊,避免鬆脫造成短路或感電;確認電磁接觸器線圈的額定電壓,以免加壓後燒毀;依電路圖設定時間電驛,才能得到正確的動作時序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。