民國92年 第3梯次 工業配線丙級 學科
第17題
漏電斷路器之容量不足時
題目
漏電斷路器之容量不足時
- (1) 可用兩只漏電斷路器並聯使用
- (2) 與普通無熔線斷路器並聯使用
- (3) 可用兩只漏電斷路器串聯使用
- (4) 應改大容量之漏電斷路器
官方答案
(4) 應改大容量之漏電斷路器
解析
漏電斷路器容量不足(額定電流小於負載電流)時,正確作法是更換為額定容量較大之漏電斷路器。兩只並聯會因動作特性不完全一致,導致電流分配不均且無法同步跳脫,失去保護功能;與普通斷路器並聯亦無法補足漏電保護,故均不可行。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。