民國96年 第1梯次 工業配線丙級 學科
第19題
3 相220 V ,20 H P 之負載可採用的最小導線為
題目
3 相220 V ,20 H P 之負載可採用的最小導線為
- (1) 8 平方公厘
- (2) 22 平方公厘
- (3) 30 平方公厘
- (4) 38 平方公厘
官方答案
(2) 22 平方公厘
解析
20 HP 約為 20×746=14,920 W。三相 220 V 感應電動機的額定電流估算為 I=P/(√3×V×cosθ×η);取 cosθ≈0.85、η≈0.9,得 I≈14,920/(1.732×220×0.85×0.9)≈51 A。依導線安培容量表,8 mm² 不足,22 mm² 可承受此電流,30、38 mm² 雖更大但不是最小,故選 22 mm²。