民國96年 第3梯次 工業配線丙級 學科

第17題

不能將短路電流啟斷之設備為下列何者?

題目

不能將短路電流啟斷之設備為下列何者?

  1. (1) 配線用斷路器
  2. (2) 手捺開關
  3. (3) 有過電流元件之漏電斷路器
  4. (4) 電動機用斷路器

官方答案

(2) 手捺開關

解析

啟斷短路電流必須具備足夠的啟斷容量及過電流跳脫機構,才能在故障電流達到峰值前安全滅弧。手捺開關只供人工操作控制與隔離用,接點容量小、無滅弧裝置,短路電流流通時會造成接點熔毀、電弧噴出,不能作為啟斷短路電流的設備。配線用斷路器、附過電流元件的漏電斷路器及電動機用斷路器,均標示有啟斷容量,可安全啟斷短路電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料