民國96年 第3梯次 工業配線丙級 學科

第47題

250 伏刀型開關,額定電流在

題目

250 伏刀型開關,額定電流在

  1. (1) 600 A 以上
  2. (2) 800 A 以上
  3. (3) 1000 A 以上
  4. (4) 1200 A 以上者, 僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下開啟電路

官方答案

(4) 1200 A 以上者, 僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下開啟電路

解析

刀型開關的額定電流越大,刀片與夾座的接觸壓力、散熱及啟斷電弧的能力越難處理,因此規範對大容量刀型開關限制其用途。依屋內線路裝置規則,額定電壓 250 伏、額定電流在 1200 A 以上之刀型開關,僅可作為隔離開關使用,用來隔離電源、建立明顯斷點,不得在有負載電流之下開啟電路,以免電弧燒損觸頭,甚至引發相間短路。正確的操作順序是先用斷路器切斷負載電流,再拉開刀型開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料