民國95年 第3梯次 工業配線丙級 學科
第13題
配電盤內C T 二次側配線之顏色應採用
題目
配電盤內C T 二次側配線之顏色應採用
- (1) 黑色
- (2) 紅色
- (3) 黃色
- (4) 藍色
官方答案
(1) 黑色
解析
配電盤內比流器(CT)二次側配線慣例採用黑色,主要用於與電源線、控制線及接地線區別,方便維護與查線。CT 二次側嚴禁開路,配線應經端子牢固鎖緊並依設計接地,以免感應高電壓危及人員與設備。其他顏色各有既定用途,CT 二次側仍以黑色為原則。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。